PROBLEMA PARA SITUAR BIEN LAS PUERTAS EN MUROS (ALTURAS)

3 Respuestas
3 Usuarios
0 Reacciones
2,978 Visitas
(@rafiki1)
Respuestas: 2
Active Member
Topic starter
 

Tengo un problema para situar las puertas a la altura del recrecido del forjado y que no se quede a la altura del forjado que a la que están los muros. ¿Alguien ha resuelto este problema? y por cierto como colocais las diferentes capas horizontales: falso techo, suelo tecnico, recrecido-¿con la orden forjado?

saludos y muchas gracias


 
Respondido : 12/01/2005 7:09 pm
Blacky
(@blacky)
Respuestas: 1255
Noble Member
 

Si entiendo tu pregunta, tu problema es de facil solución. Basta con que a la entidad puerta, en vez de posicionar su cara inferior a 0 cms del plano estándar inderior la posiciones a, por ejemplo, 10 cms, y su cara superior, en vez de posicionarla a 2,10, por ejemplo a 2,20 cms (supongo que estamos dejando 10 cms para el suelo). Es esto?

Cuanto a la segunda parte de tu pregunta, tienes que usar la orden Local. Está en el módulo mediciones, la primera orden del menú creación. Hecha un vistazo a su ayuda, con la tecla f1


Jorge Santos La violencia es el último recurso del incompetente

 
Respondido : 13/01/2005 12:04 am
(@victorig)
Respuestas: 8
Active Member
 

A MI ME PASA LO MISMO, Y ME PARECE QUE SE REFIERE QUE AL LEVANTAR EL VANO
10 CMS LE APARECE EL TABIQUE POR DEBAJO DE LA PUERTA Y EN LA SECCION
SALE MAL, O ¿ ES QUE SE HACE ASI?
ASSSSSSSSS


 
Respondido : 14/01/2005 9:04 pm